Zitat:
...
Und nun zum Thema FI. Ich habe in meiner Lehre zum Elektroniker gelernt, dass wenn man einen Körperstrom von 50mA abbekommt normalerweise immer anschließend eine Lange Holzkiste braucht. Somit ist ein 300mA FI nur noch Brandschutz.
...
Viele Grüße
Der Heimwerkerkönig
Tja, das gelernte ist schon richtig, die Schlussfolgerung aber - nennen wir es lückenhaft.
Erdungsimpedanzen guter Erdungen haben 2-3Ohm.
Die Körperimpedanz kenne ich klassisch als 1,5kOhm, habe in wikipedia auf die schnelle aber nur Werte bis 200V gefunden - der Spannungseinfluss ist erheblich - und da werden für 200V sogar 3,8kOhm angegeben. Das hängt aber auch sehr stark am Weg vom Strom (Hand-Fuß-Turnschuh, Hand-Hand, nasse/trockene Finger, ...), wenn es um meine eigene Sicherheit geht, runde ich die immer gerne großzügig ab
Jetzt überlege nochmal, wie du drauf kommst, dass der Fehlerstrom, der über den Schutzleiter den FI auslösen könnte, 1:1 auf den Menschen "springt", weil er ein "fehlerhaftes Gerät" anfasst, was gerade so den FI noch nicht auslöst bzw. was für eine Berührspannung sich bei einer gescheiten Erdung aufbauen kann, wenn <300mA fließen
Das fachliche Rüstzeug, diese Gedanken zu Ende zu führen und dies hier zu verstehen, solltest du ja haben:
Zitat:
...
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich wegen meiner Betriebsweisen von elektrischen Geräten nicht wegen Stromschlag mal neben einer meiner Gerätschaften liegen werde, ich schrieb vorweg aber auch etwas zur Prüfung vom Schutzleiter, ... das ist ein Paket und nicht alleinig nur der FI
...
Ich weiß auch, warum mein Haus im Rahmen der Sockeldämmung eine neue Erdung bekommen hat - Edelstahl in "für die Ewigkeit-Ausführung"
... das alte Band war ziemlich angerottet - auch wenn es elektrisch noch bestanden hat
Aber das prüft man ja nicht dauernd und ich will ja, dass es auch in 10-20 Jahren noch taugt.
Jeder ist seines Glückes Schmied
und es gibt sicher Punkte, wo ich mich ernsthaft pissig anstelle, wenn es drum geht, meine Hausinstallation in Ordnung zu halten
... die Erdung gehört dazu!
Man sollte schon aufpassen, wenn es um Strom geht, dasstelle ich nicht in Abrede, die übliche Panikmache ist aber einfach nur Banane.
Wer nicht weiß was er tut, sollte halt die Finger davon lassen.
Bei einer guten Erdung und einem Fehlerstrom <300mA kannst du am geerdeten Gehäuse lecken, das kribbelt nicht mal
Da ist eher interessant, welche Giftstoffe sich auf dem Gehäuse befinden, welche Reste zum Beispiel Leunamot hinterlässt
_________________
MfG Eike
------------------------
Kleine (Sachs-) Dolmar-Sammlung:
CA 113/1,2&3 - CC 116AV - CC Super117AV - 100 - 101hobby - 103 - 105 - 108 - 110 - 112 - 112 Silverstar - 112black&white - 113H - 114 - 115 2x - 116si - 117 - 118 Super -119 -119 Silverstar - 120 - 120si - 122super - 122SL - 123 - 133 - 133super - 143 2x -144 - 152 - 153 2x - 166 2x- KMS 4
PS-222TH - PS-3410TH - PS-43 - PS-52 - PS-6100H - PS-630 - PS-7300 - PS-7900 - ES-2140
Trennjäger 309&343
339XP, 242XPG, KS43, E30 & MS200 (so viel zur Markenbrille )
Sachs Dolmar 112 Umbau auf Zündchip