Zitat:
Es geht um ca. 100 Quadratmeter beheizte Wohnfläche und darum, 1500l bis 1800l Heizöl zu ersetzten. Ob es der mit 20 oder der mit 30 KW wird ist noch offen ( beide haben übrigens eine 166l Brennkammer) , diese Woche kommt der Experte;-)
Wenn die Öltanks draußen sind denke ich, 2000l Puffer zusätzlich unterbringen zu können, Deckenhöhe ist ein Problem aber der 500er für meine Röhrenkollektoren ließ sich damals gerade so aufkippen. In Bezug auf die Puffer kommt es überhaupt noch drauf an, ob am Ende noch soviel Kohle übrig ist, um die Kollektorfläche zu erweitern, mal sehen. Ich werde weiter bereichten...
Gruß
Klaus
Moin Klaus,
dann spar die Kohle am 30kW Kessel und mach einen 20kW draus und steck das gesparte lieber in Kollektorfläche.
Beim Kessel zählt vor allem das Füllraumvolumen und bei der Anlage der Energieverbrauch und die Puffergröße.
Wenn du weniger als 2000l Heizöl im Jahr ersetzen willst, kommst du grob auf 12-15rm Holz. Bischen abhängig von Holzart, ... also weniger als 100 Heizvorgänge im Jahr. Bei 166l Füllraum solltest du dringend 2000l+ als Puffer planen. Mein Vigas hat nur 116l Füllraum und ich kann grob geschätzt 1 1/3 Puffer laden, wenn ich nur Kiefer heize (1000l pro Pufferspeicher,habe in Summe 4000l stehen)
Es macht viel Bediencompfort aus, im Zeitpunkt des Heizens einigermaßen frei zu sein.
Kannst du nur einen vollen Brennraum verfeuern, wenn der Puffer wirklich leer ist, steht der Zeitpunkt quasi fest oder du verlierst viel Holz daran, den kalten Kessel wieder heiß zu bekommen, weil du dauernd den kalten Kessel mit halbem Füllraum auflädst, weil du mehr Wärme nicht lassen kannst.
Ich feuere aus dem Grund nie weniger als einen vollen Füllraum. Wenn ich aus der Arbeit komme und direkt anfeuere, bekomme ich locker noch einen weiteren Füllraum am Abend nachgelegt. Dann brauche ich auch keinen Kessel neu anfeuern und wieder aufheizen. Von dem nachgelegten Holz kommt also mehr Nutzwärme im Puffer an und da gucke ich erst nach, ob ich die Wärme auch lassen kann und lege vielleicht nur einen halben Füllraum voll nach.
So lange wie ich keinen kompletten Füllraum laden kann, habe ich auch keine Sorge, am nächsten Tag eine kalte Bude zu bekommen. Dann bleibt der Kessel komplett kalt.
Ein großer Füllraum ist klasse, das ist die einzige bisher gefundene Schwäche vom Vigas. Ich würde bei den förderfähigen Kesseln nach Füllraumvolumen/€ mal sortieren und dann weitere Funktionen vergleichen. Wichtig wäre mir Lambda-Steuerung und dass der Kessel in Stückzahl bewährt ist.
Inzwischen würde ich sogar sagen, dass ich ansonsten dumme Kessel bevorzugen würde, die sich um Ihre Verbrennung kümmern aber möglichst wenig Regelung vom Haus selbst übernehmen wollen... sonst musst du hinterher gucken, ob deine restliche Hausinstallation zu der Regelung passt (Solarthermie, Brauchwassererwärmung, Heizungsregelung Haus, ...), ... dann lieber eine freie Regelung an die Wand und den Rest so aufbauen,wie man es selbst will.
_________________
MfG Eike
------------------------
Kleine (Sachs-) Dolmar-Sammlung:
CA 113/1,2&3 - CC 116AV - CC Super117AV - 100 - 101hobby - 103 - 105 - 108 - 110 - 112 - 112 Silverstar - 112black&white - 113H - 114 - 115 2x - 116si - 117 - 118 Super -119 -119 Silverstar - 120 - 120si - 122super - 122SL - 123 - 133 - 133super - 143 2x -144 - 152 - 153 2x - 166 2x- KMS 4
PS-222TH - PS-3410TH - PS-43 - PS-52 - PS-6100H - PS-630 - PS-7300 - PS-7900 - ES-2140
Trennjäger 309&343
339XP, 242XPG, KS43, E30 & MS200 (so viel zur Markenbrille )
Sachs Dolmar 112 Umbau auf Zündchip